vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 Построил бокс размером 65х65х180, обшил его фольгированой изоляцией, установил вентилятор на 100 кубов в час, поставил натриевую лампу на 400 ват и тут началась проблема с температурой. Внутри бокса температура около 60 градусов!!!! Подскажите как от нее избавиться?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batiskav 2 944 Опубликовано: 22 января, 2013 Вдув пасивный 120мм,выдув принудительный 100мм(отвестия)Читай форум.Фото давай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 Не помогает, вдую в полу пасивный, выдув 100 мм вентилятором на 100 кубов в час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LePapaya 20 Опубликовано: 22 января, 2013 Чудес на бывает - горячо в боксе, значит либо не работает вытяжка, либо нет притока. Вобщем, batiskav верно сказал - давай фото! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 С айфона не грузит фото на форум... Щас еще попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 Вот фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
geliayna 623 Опубликовано: 22 января, 2013 100м/3час -это когда нет сопротивления ,....Бро ,а ты стенку бокса просверлил и вент в дырку поставил? Так ,вижу дырка на вход воздуха очч маленькая ,по площади пассивный вход должен быть в1.5 -2 раза больше,иначе вент задыхается,не гонит паспортную норму 100м3/ч ....если с температурой не справишься - значит надо второй вент ставить или увеличивать дыру до125мм и ставить мощней вент на 180-220м3/ч https://jahforum.org/topic/18816-dzhek-kherer-i-khimdog-fotiki-femkiudobra-fiding-o/ прошлый гров Нью Йорк Дизель https://jahforum.org/topic/16021-niu-iork-dizelzemlia-kokos-16l-vedroudobra-prob/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 ))) Да, вент в дырке стены стоит. )))) 100м/3час -это когда нет сопротивления ,....Бро ,а ты стенку бокса просверлил и вент в дырку поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LePapaya 20 Опубликовано: 22 января, 2013 Во-первых, отверстие притока явно мало - при пассивном притоке, отверстия на подаче должны быть раза в 3 больше, чем на вытяжке. Во-вторых, у тебя стоит очень мощная лампа, а теплоотвода от нее как такового нет. Я рекомендую использовать култуб, и к нему подключить вытяжной вентиль. Ну и в третьих - в какой точке измерялась температура? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 Во-первых, отверстие притока явно мало - при пассивном притоке, отверстия на подаче должны быть раза в 3 больше, чем на вытяжке. Во-вторых, у тебя стоит очень мощная лампа, а теплоотвода от нее как такового нет. Я рекомендую использовать култуб, и к нему подключить вытяжной вентиль. Ну и в третьих - в какой точке измерялась температура? Может поставить еще один вент на приток?! Температура измерялась в 80 см от лампы, когда открываешь двери, то из бокса явно идет тепло, причем очень сильное!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LePapaya 20 Опубликовано: 22 января, 2013 И кстати, у таких вентиляторов крайне низкий уровень статического давления. Если по-русски - он ни хрена не тянет. Такие вентили ставят в туалетах, чтобы запахи вытягивать в систему естественной вытяжной вентиляции. В твоем случае стоит использовать канальный вентилятор, желательно нагруженный на угольный фильтр и вытягивающий воздух через култьюб. Иначе баню в боксе не победишь. Задатки у него не плохие, главное их грамотно раскрыть. Во-первых, отверстие притока явно мало - при пассивном притоке, отверстия на подаче должны быть раза в 3 больше, чем на вытяжке. Во-вторых, у тебя стоит очень мощная лампа, а теплоотвода от нее как такового нет. Я рекомендую использовать култуб, и к нему подключить вытяжной вентиль. Ну и в третьих - в какой точке измерялась температура?Может поставить еще один вент на приток?!Температура измерялась в 80 см от лампы, когда открываешь двери, то из бокса явно идет тепло, причем очень сильное!!!!Я бы тебе посоветовал переставить этот вентиль на приток, а вытяжку организовать как в моем предыдущем сообщении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 И кстати, у таких вентиляторов крайне низкий уровень статического давления. Если по-русски - он ни хрена не тянет. Такие вентили ставят в туалетах, чтобы запахи вытягивать в систему естественной вытяжной вентиляции. В твоем случае стоит использовать канальный вентилятор, желательно нагруженный на угольный фильтр и вытягивающий воздух через култьюб. Иначе баню в боксе не победишь. Задатки у него не плохие, главное их грамотно раскрыть. Во-первых, отверстие притока явно мало - при пассивном притоке, отверстия на подаче должны быть раза в 3 больше, чем на вытяжке. Во-вторых, у тебя стоит очень мощная лампа, а теплоотвода от нее как такового нет. Я рекомендую использовать култуб, и к нему подключить вытяжной вентиль. Ну и в третьих - в какой точке измерялась температура?Может поставить еще один вент на приток?!Температура измерялась в 80 см от лампы, когда открываешь двери, то из бокса явно идет тепло, причем очень сильное!!!! Я бы тебе посоветовал переставить этот вентиль на приток, а вытяжку организовать как в моем предыдущем сообщении. Понял, будем работать над этим... Спасибо за совет!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
geliayna 623 Опубликовано: 22 января, 2013 Приточный вент плохо решит вопрос ,пусть для начала входное отверстие увеличит https://jahforum.org/topic/18816-dzhek-kherer-i-khimdog-fotiki-femkiudobra-fiding-o/ прошлый гров Нью Йорк Дизель https://jahforum.org/topic/16021-niu-iork-dizelzemlia-kokos-16l-vedroudobra-prob/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LePapaya 20 Опубликовано: 22 января, 2013 Приточный вент плохо решит вопрос ,пусть для начала входное отверстие увеличит При таком вытяжном вентиляторе может вообще пол снять - толку особо не будет. Т. ч. надо канальник + култьюб. А освободившийся вентиль можно и на приток сунуть - не пропадать же добру:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
growbra 7 Опубликовано: 8 февраля, 2013 поставь стекло между отражателем и растением. Уменьшит температуру примерно на 10 градусов. Соответственно приток сделай из осветительного блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yagorr 7 691 Опубликовано: 25 ноября, 2013 Вот фото Мир. Если пассивный вдув- то отверстие маловато. (делай два) Воздуха много надо. Зимний Гров.auto-(Wembley,sweet Afgani)..."13 **H-Кush.&.LSD.&. Аstarta.&Mauntin-Kush... "18 ~Big-Bud Auto. Fem.~ ---"19 Классический аут - ''19 Егор33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abamaniki 0 Опубликовано: 12 декабря, 2013 а если лампа не нагревает бокс,можно ли обойтись пассивным выдувом?без всяких вентиляторов. при условии,что большую часть времени бокс будет открыт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения