vldtrn 59 Posted January 31 Мир братья Купил терморегулятор с Китая STC-3008, 2-х зонный. Купил дуйку за 300 грн и хотел подключить её как отопление внутри бокса когда нужно нагнало и оффнулось, упало ниже выставленного он опять включился нагнал и выключился. Схему собрал с общим питанием 220В, дуйка не включается автоматически... Подскажите в чём проблемс? Может быть из-за подключения внутри дуйки, из-за положений регуляторов? P.S. электрики помогите разобраться Share this post Link to post Share on other sites
IceCool 140 Posted January 31 Чё-то не то напрограммировал. Температуру показывает правильно? У китайских программеров бывают причудливые извивы мысли. В простенькое меню могут такого наворотить, что на голову не налазит. 1 Share this post Link to post Share on other sites
RagnarOnline 1,507 Posted February 1 Привет бро, у меня терморегулятор w88 220в Собирал по схеме как указано на фото ниже(тоесть с отдельным питанием) На дуйчике встренный термурегулятор накрути на полную 1 Share this post Link to post Share on other sites
vldtrn 59 Posted February 2 18 часов назад, RagnarOnline сказал: Привет бро, у меня терморегулятор w88 220в Собирал по схеме как указано на фото ниже(тоесть с отдельным питанием) На дуйчике встренный термурегулятор накрути на полную Доброе утро бро. Мир 🤘 все получилось, разобрался) теперь кому нужно готов помочь разобраться🙏 1 Share this post Link to post Share on other sites