Перейти к публикации

Параллельное подключение канальников.


Рекомендованные сообщения

Есть ДНАТ 600 , есть канальник на 280 кубов, он не справляется, докупил по случаю еще один вент. На 300 кубов, подключил через Т образный соединитель, в результате из 280 идет теплый воздух, из 300 холодный ..... Чудо какое то , дыр и пр. Нет , все по см облазил.

Может кто посоветует как быть, только прошу не советовать на 380 или больше купить, это я сам понимаю, нет монет совсем...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Neverminder сказал:

последовательно подключи - будет шумно, но заработает. Дожимной вентилятор называется

 

Благодарю за ответ , только вот неоднократно прочитал , что при последовательном подключении производительность не увеличивается, только давление вырастает , правда плохо понимаю., как это... Но одно точно, производительность не растет, так и опять же нужно рассчитать расстояние на котором их ставить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделай наоборот. Чтоб всас был раздельно, а выхлоп в одну и желательно диаметр выхлопа увеличить. А по-хорошему фотку бы.

  • Like +1 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 months later...

был опыт установки двух вытяжных в тент, но у меня были одинаковой мощности и стояли в разных отверстиях под вытяжку друг напротив друга, работало всё отлично) а так соглашусь с тем что лучше выхлоп в одну трубу с запасом по диаметру выпускать, делать "дожимной" или как топикстартер НЕ советую

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Создать...