vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 Построил бокс размером 65х65х180, обшил его фольгированой изоляцией, установил вентилятор на 100 кубов в час, поставил натриевую лампу на 400 ват и тут началась проблема с температурой. Внутри бокса температура около 60 градусов!!!! Подскажите как от нее избавиться?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batiskav 2 943 Опубликовано: 22 января, 2013 Вдув пасивный 120мм,выдув принудительный 100мм(отвестия)Читай форум.Фото давай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 Не помогает, вдую в полу пасивный, выдув 100 мм вентилятором на 100 кубов в час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LePapaya 20 Опубликовано: 22 января, 2013 Чудес на бывает - горячо в боксе, значит либо не работает вытяжка, либо нет притока. Вобщем, batiskav верно сказал - давай фото! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 С айфона не грузит фото на форум... Щас еще попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 Вот фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
geliayna 623 Опубликовано: 22 января, 2013 100м/3час -это когда нет сопротивления ,....Бро ,а ты стенку бокса просверлил и вент в дырку поставил? Так ,вижу дырка на вход воздуха очч маленькая ,по площади пассивный вход должен быть в1.5 -2 раза больше,иначе вент задыхается,не гонит паспортную норму 100м3/ч ....если с температурой не справишься - значит надо второй вент ставить или увеличивать дыру до125мм и ставить мощней вент на 180-220м3/ч https://jahforum.org/topic/18816-dzhek-kherer-i-khimdog-fotiki-femkiudobra-fiding-o/ прошлый гров Нью Йорк Дизель https://jahforum.org/topic/16021-niu-iork-dizelzemlia-kokos-16l-vedroudobra-prob/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 ))) Да, вент в дырке стены стоит. )))) 100м/3час -это когда нет сопротивления ,....Бро ,а ты стенку бокса просверлил и вент в дырку поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LePapaya 20 Опубликовано: 22 января, 2013 Во-первых, отверстие притока явно мало - при пассивном притоке, отверстия на подаче должны быть раза в 3 больше, чем на вытяжке. Во-вторых, у тебя стоит очень мощная лампа, а теплоотвода от нее как такового нет. Я рекомендую использовать култуб, и к нему подключить вытяжной вентиль. Ну и в третьих - в какой точке измерялась температура? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 Во-первых, отверстие притока явно мало - при пассивном притоке, отверстия на подаче должны быть раза в 3 больше, чем на вытяжке. Во-вторых, у тебя стоит очень мощная лампа, а теплоотвода от нее как такового нет. Я рекомендую использовать култуб, и к нему подключить вытяжной вентиль. Ну и в третьих - в какой точке измерялась температура? Может поставить еще один вент на приток?! Температура измерялась в 80 см от лампы, когда открываешь двери, то из бокса явно идет тепло, причем очень сильное!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LePapaya 20 Опубликовано: 22 января, 2013 И кстати, у таких вентиляторов крайне низкий уровень статического давления. Если по-русски - он ни хрена не тянет. Такие вентили ставят в туалетах, чтобы запахи вытягивать в систему естественной вытяжной вентиляции. В твоем случае стоит использовать канальный вентилятор, желательно нагруженный на угольный фильтр и вытягивающий воздух через култьюб. Иначе баню в боксе не победишь. Задатки у него не плохие, главное их грамотно раскрыть. Во-первых, отверстие притока явно мало - при пассивном притоке, отверстия на подаче должны быть раза в 3 больше, чем на вытяжке. Во-вторых, у тебя стоит очень мощная лампа, а теплоотвода от нее как такового нет. Я рекомендую использовать култуб, и к нему подключить вытяжной вентиль. Ну и в третьих - в какой точке измерялась температура?Может поставить еще один вент на приток?!Температура измерялась в 80 см от лампы, когда открываешь двери, то из бокса явно идет тепло, причем очень сильное!!!!Я бы тебе посоветовал переставить этот вентиль на приток, а вытяжку организовать как в моем предыдущем сообщении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbay 0 Опубликовано: 22 января, 2013 И кстати, у таких вентиляторов крайне низкий уровень статического давления. Если по-русски - он ни хрена не тянет. Такие вентили ставят в туалетах, чтобы запахи вытягивать в систему естественной вытяжной вентиляции. В твоем случае стоит использовать канальный вентилятор, желательно нагруженный на угольный фильтр и вытягивающий воздух через култьюб. Иначе баню в боксе не победишь. Задатки у него не плохие, главное их грамотно раскрыть. Во-первых, отверстие притока явно мало - при пассивном притоке, отверстия на подаче должны быть раза в 3 больше, чем на вытяжке. Во-вторых, у тебя стоит очень мощная лампа, а теплоотвода от нее как такового нет. Я рекомендую использовать култуб, и к нему подключить вытяжной вентиль. Ну и в третьих - в какой точке измерялась температура?Может поставить еще один вент на приток?!Температура измерялась в 80 см от лампы, когда открываешь двери, то из бокса явно идет тепло, причем очень сильное!!!! Я бы тебе посоветовал переставить этот вентиль на приток, а вытяжку организовать как в моем предыдущем сообщении. Понял, будем работать над этим... Спасибо за совет!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
geliayna 623 Опубликовано: 22 января, 2013 Приточный вент плохо решит вопрос ,пусть для начала входное отверстие увеличит https://jahforum.org/topic/18816-dzhek-kherer-i-khimdog-fotiki-femkiudobra-fiding-o/ прошлый гров Нью Йорк Дизель https://jahforum.org/topic/16021-niu-iork-dizelzemlia-kokos-16l-vedroudobra-prob/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LePapaya 20 Опубликовано: 22 января, 2013 Приточный вент плохо решит вопрос ,пусть для начала входное отверстие увеличит При таком вытяжном вентиляторе может вообще пол снять - толку особо не будет. Т. ч. надо канальник + култьюб. А освободившийся вентиль можно и на приток сунуть - не пропадать же добру:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
growbra 7 Опубликовано: 8 февраля, 2013 поставь стекло между отражателем и растением. Уменьшит температуру примерно на 10 градусов. Соответственно приток сделай из осветительного блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yagorr 7 691 Опубликовано: 25 ноября, 2013 Вот фото Мир. Если пассивный вдув- то отверстие маловато. (делай два) Воздуха много надо. Зимний Гров.auto-(Wembley,sweet Afgani)..."13 **H-Кush.&.LSD.&. Аstarta.&Mauntin-Kush... "18 ~Big-Bud Auto. Fem.~ ---"19 Классический аут - ''19 Егор33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abamaniki 0 Опубликовано: 12 декабря, 2013 а если лампа не нагревает бокс,можно ли обойтись пассивным выдувом?без всяких вентиляторов. при условии,что большую часть времени бокс будет открыт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас