Автомат


Jormungand

Питання

Здравствуйте уважаемые джа. В руках у меня сейчас находится однополосный автомат но опыта в электрике у меня мало. Можно ли поставить автомат на фазу при этом ноль пустив напрямую при этом ничего не взорвав, спалив и тд. ? Такая схема подключения подходит ? Извеняюсь заранее за такой нубский вопрос

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

8 відповідей на цей питання

Рекомендовані повідомлення

  • 0

стоило наверное назвать тему Выключатель автоматический а не автомат ) А-то тут наверное одни любители автиков 

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
  • 0

Я вообще про оружие подумал))

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
  • 0

Здравствуйте уважаемые джа. В руках у меня сейчас находится однополосный автомат но опыта в электрике у меня мало. Можно ли поставить автомат на фазу при этом ноль пустив напрямую при этом ничего не взорвав, спалив и тд. ? Такая схема подключения подходит ? Извеняюсь заранее за такой нубский вопрос

МОЖНО!

Да здравствует лето!

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
  • 0

 

Здравствуйте уважаемые джа. В руках у меня сейчас находится однополосный автомат но опыта в электрике у меня мало. Можно ли поставить автомат на фазу при этом ноль пустив напрямую при этом ничего не взорвав, спалив и тд. ? Такая схема подключения подходит ? Извеняюсь заранее за такой нубский вопрос

МОЖНО!

 

ну вот допустим у меня короткое замыкание где-нибудь в районе лампы. Автомат вырубит и все будет збс ? И мне не нужен двуполосный ? 

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
  • 0

Я вообще про оружие подумал))

Это не удивительно.Снуп Дог постоянно об оружии думает)

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
  • 0

Здравствуйте уважаемые джа. В руках у меня сейчас находится однополосный автомат но опыта в электрике у меня мало. Можно ли поставить автомат на фазу при этом ноль пустив напрямую при этом ничего не взорвав, спалив и тд. ? Такая схема подключения подходит ? Извеняюсь заранее за такой нубский вопрос

МОЖНО!

ну вот допустим у меня короткое замыкание где-нибудь в районе лампы. Автомат вырубит и все будет збс ? И мне не нужен двуполосный ?
Если фаза-0,то 1 полюсный ставь на фазу 0 напрямую,защиту от к.з.и перегруза будет контролировать.

Да здравствует лето!

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
  • 0

Привет бро, лучше 2-х полюсный поставь как на фото, на "+"и на "-" и смотри чтоб на нем было меньше ампер чем на твоем автомате на счетчике, чтоб в случае чего только он сработал а не центральный рубильник. Мир.

post-49599-0-96769000-1460570391_thumb.j

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
  • 0

-+)

Да здравствует лето!

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть обліковий запис або увійдіть в нього для комментирования

Ви повинні бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити обліковий запис

Зарегистрируйтесь для отримання облікового запису. Це просто!

Зарегистрировать обліковий запис

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...