Перейти к публикации
  • 0

По проводке и подключению.


Go to solution Solved by stuntrider,

Вопрос

Хай.

 

В боксе трудятся лампы ЭСЛ на 420W + Вентелятор простой (как напольный). Все подключено последовательно через удлиннители простые (без стабилизатора).

Читал, что ДНАТ без конденсатора нельзя ставить, т.к. может проводка не выдержать.

Я в электрике не профессионал.

 

Подскажите, что бы мне такого поставить, чтобы вообще не париться по поводу проводки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рекомендованные сообщения

  • 0

Автомат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Икону с образом Николая Угодника

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

бразы помогайте.....


есть короче плафон 96681f26722et.jpg

 

но унего только патроны под лампы под пускатели нету( 7aecfc691a63t.jpg

 

05559a62992et.jpg

 

а тут есть как обойти этот момент или подключить правельно...9026732658a5t.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
  В 02.03.2015 в 08:41, Boss123 сказал:

????

Показать больше  

????

 

В чем вопрос?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

как подключить ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Тебя интересует схема подключения или как подключать без выведенных для этого разъемов и клемм?!

 

Просто запараллелить контакты в нужных местах. Вообще не привязывайся к разводке плафона, если не понимаешь, что там куда. Тебе ж плафон как кронштейн нужен... Ну вот схема из бортового журнала:

post-5005-0-11024200-1378448091.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Бро это днат!  а у меня люмка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

empra.PNG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

да видил я эту схему чёт она вызывает сомнения(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

У меня вызывает сомнения, что ты гровишь больше года )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
  В 02.03.2015 в 09:43, Boss123 сказал:

да видил я эту схему чёт она вызывает сомнения(

Показать больше  

Можешь ЭПРА поставить, тогда стартера не понадобятся.

  В 01.03.2015 в 21:38, abyrvalg11 сказал:

Хай.

 

В боксе трудятся лампы ЭСЛ на 420W + Вентелятор простой (как напольный). Все подключено последовательно через удлиннители простые (без стабилизатора).

Читал, что ДНАТ без конденсатора нельзя ставить, т.к. может проводка не выдержать.

Я в электрике не профессионал.

 

Подскажите, что бы мне такого поставить, чтобы вообще не париться по поводу проводки?

Показать больше  

420 Ватт любой новый удленитель выдержит, они же идут 16А, а нагрузка у тебя меньше 4.5А. ПОставть автомат на 4.5А, он стоит примерно 100 рублей.

ДНаТ я так понял у тебя нет.

зы. ЭТО касаемо проводки в боксе, а не в помещении.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
  В 01.03.2015 в 23:18, stuntrider сказал:

Автомат

Показать больше  

На 600Вт какой автомат купить. По спецификации?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
  В 02.03.2015 в 17:40, abyrvalg11 сказал:
  В 01.03.2015 в 23:18, stuntrider сказал:

Автомат

Показать больше  
На 600Вт какой автомат купить. По спецификации?
Показать больше  

1 кВт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Бро, ставь автомат 6 ампер!

  Показать содержимое


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
  В 02.03.2015 в 17:40, abyrvalg11 сказал:

На 600Вт какой автомат купить. По спецификации?

Показать больше  

Ты защищаешь не ДНаТ, а проводку. Поэтому выбирать номинал автомата следует по проводке, а не по нагрузке.

  В 02.03.2015 в 19:48, LeoJAA сказал:

Бро, ставь автомат 6 ампер!

Показать больше  

Очень интересно, откуда ыт взял эту цифру (6 ампер)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
  В 02.03.2015 в 08:07, VayVL сказал:

Икону с образом Николая Угодника

Показать больше  

 

:giggling:  :giggling:  :giggling:  :giggling:  :giggling:  :giggling:  :giggling:

  don25 писал:
Ты защищаешь не ДНаТ, а проводку. Поэтому выбирать номинал автомата следует по проводке, а не по нагрузке.
Показать больше  

ты сам то понял что сказал?

  don25 писал:
Очень интересно, откуда ыт взял эту цифру (6 ампер)?
Показать больше  

ДНаТ на 400 Ватт вместе с балластом потребляют где то около 4,6 А. Ближайший по номиналу автомат 6 А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
  В 02.03.2015 в 21:54, Electronic сказал:
  don25 писал:
Ты защищаешь не ДНаТ, а проводку. Поэтому выбирать номинал автомата следует по проводке, а не по нагрузке.
Показать больше  
ты сам то понял что сказал?
Показать больше  

А ты не понял? Так это было и не тебе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
  В 02.03.2015 в 21:54, Electronic сказал:
  don25 писал:
Очень интересно, откуда ыт взял эту цифру (6 ампер)?
Показать больше  
ДНаТ на 400 Ватт вместе с балластом потребляют где то около 4,6 А. Ближайший по номиналу автомат 6 А.
Показать больше  

И это не тебе во-первых. Во-вторых речь шла не о том, что ты написал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
  don25 писал:
И это не тебе во-первых. Во-вторых речь шла не о том, что ты написал.
Показать больше  

ты сейчас людям хуйни понасоветуешь, они тебя послушают, кого то или током шандарахнет или хату нахуй спалят.. подумай сначала..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
  Electronic писал:
ты сейчас людям хуйни понасоветуешь, они тебя послушают, кого то или током шандарахнет или хату нахуй спалят.. подумай сначала..
Показать больше  

 

С одной стороны ты прав)) С другой - нехуй рассчитывать на информацию с форума от незнакомых людей, если от этого зависит твоя жизнь и сохранность хаты))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Люди с форума подскажут много вариков, но Джа поможет выбрать верный)

мир бразы! :peace:

  Показать содержимое


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

берите хорошие провода и не нужны вам автоматы......... я сегодня сделаю фотку какие я использую.... и учтите если у вас проводка в стенах алюминивая, то и основной кабель нужно тянуть алюминивый...... если медный то медный кабель)


медная в основном в новых постройках... а так везде алюминий.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

всем привет отписываюсь по своему вопросу насчёт люминесцентной лампы...... подключил всё как на схеме всё работает) без сомнений.......


а насчёт моего стажа на форуме..... я опыта не имел с такими лампами за то теперь много чего узнал) опыт прежде всего!!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
  Boss123 писал:
берите хорошие провода и не нужны вам автоматы......... я сегодня сделаю фотку какие я использую.... и учтите если у вас проводка в стенах алюминивая, то и основной кабель нужно тянуть алюминивый...... если медный то медный кабель)
Показать больше  

братан, автомат - твоя элементарная защита.. от толщины сечения проводки зависит только ее нагрев.. основное потребление тока происходит в лампе, а не проводах.. то есть, если ты возьмешь провода сечением меньше, чем нужно, то они у тебя перегреются, изоляция поплавится и это вызовет замыкание.. но подобные процессы могут происходить и в ПРА, и в лампе.. поэтому одними проводами тут не отделаешься

так же засбросы тока могут происходить по причине перепада напряжения.. чем больше напряжение, тем больше ток.. наши городские сети очень часто любят этим грешить.. из за этой херни может сгореть балласт, если в нем нет тепловой защиты.. автомат спасет

может быть дело не на столько серьезно, как кажется, но в таких делах лучше на случай не полагаться и по максимуму себя обезопасить..

это я тебе как судовой электромеханик говорю..

  Boss123 писал:
и учтите если у вас проводка в стенах алюминивая, то и основной кабель нужно тянуть алюминивый...... если медный то медный кабель)
Expand   Показать больше  

я не знаю кто тебе это рассказал, но это глупости..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Создать...