щит учета электроэнергии (не по теме)


Вопрос

Привет ? бразы.

Может есть те кто подскажет, нет времени и желания искать инфу в просторах... В пятницу не выдержала проводка и сгорели провода ввода к счетчику и все что там было. Но все обошлось, в срочном порядке был куплен провод и автомат, пока свет есть, но вся квартира держится на метре провода в 2.5 квадрата и двухконтактном автомате 16а.

Собираюсь взять коробку на 36 мест, так как я насчитал нужно будет 4 под счетчик, 2 под реле напряжения и 20 под 10 деф автоматов (4 по 10а - свет в 3 комнаты + 1 кухня и санузел; 4 по 16а на розетки туда же; 2 по 16а на бойлер и стиралку). И про запас одна рейка.

Будет ли правильно использовать только дефавтоматы (для большей безопасности)?

Можно ли совместить розетки и свет (для экономии, тогда выйдет 6 автоматов)?

Если у кого есть лучше вариант, дайте схему или реально рабочее фото щитка в 3к квартире.

Еще, может у кого есть детектор скрытой проводки который валяется без дела, могу купить или взять на пользование на пару дней))

Простите, за левый пост)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рекомендованные сообщения

  • 0
Гость

@MA©bKA А у тебя шо все розетки и выключатели идут отдельными кабелями до щитка?Если да, то возможно, если нет, то проводку менять надо.А вобще горит все от перегрузки или замыкания, нужно подобрать сечение кабеля соответственно твоей нагрузке, ну и автоматы тоже

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

А проводка новая старая?

Если старая то дифавтоматы лучше не ставить - малейшая утечка и будет рубить. Если планируешь под ремонт и замену то дифавтоматы хорошо если деньги есть. Лучше поставить вводной диф автомат на 100мА, исходя из сечения ввода но не больше чем пропускает счётчик - скорее всего 50а. А потом на мокрые зоны и бойлер по 30мА. Счётчик я так понимаю динреечный если 4 места под него - но вопрос с пломбированием его геморрой тот ещё. Объединять свет и розетки - автомат защищает не устройства подключенные к нему а скрытую проводку. Если свет разведен 1,5 (медь) квадрата а розетки 2,5 то объединять нельзя. У меня на квартиру 4 комнаты 24гр щит но без счётчика. Ито санузел забрал 8 мест и кухня 8.

Хочешь дунуть - нужно всунуть.©kindman

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
36 минут назад, fires сказал:

@MA©bKA А у тебя шо все розетки и выключатели идут отдельными кабелями до щитка?Если да, то возможно, если нет, то проводку менять надо.А вобще горит все от перегрузки или замыкания, нужно подобрать сечение кабеля соответственно твоей нагрузке, ну и автоматы тоже

вроде не отдельными хотя я ее в глаза не видел) она где то в бетонных плитах и хрен знает как ее туда всобачили что даже швов нет, сейчас там старая проводка (алюминиевая) хочу сначала щиток поставить, а потом проводку менять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
30 минут назад, kaindivian сказал:

А проводка новая старая?

Если старая то дифавтоматы лучше не ставить - малейшая утечка и будет рубить. Если планируешь под ремонт и замену то дифавтоматы хорошо если деньги есть. Лучше поставить вводной диф автомат на 100мА, исходя из сечения ввода но не больше чем пропускает счётчик - скорее всего 50а. А потом на мокрые зоны и бойлер по 30мА. Счётчик я так понимаю динреечный если 4 места под него - но вопрос с пломбированием его геморрой тот ещё. Объединять свет и розетки - автомат защищает не устройства подключенные к нему а скрытую проводку. Если свет разведен 1,5 (медь) квадрата а розетки 2,5 то объединять нельзя. У меня на квартиру 4 комнаты 24гр щит но без счётчика. Ито санузел забрал 8 мест и кухня 8.

Проводка старая, буду ее менять (по началу если будет рубить то поставлю автомат обычный как сейчас), но немного погодя, так как совсем не ожидал и финансы естественно не откладывал) вот да, если 10 автоматов то свет 1.5мм, розетки 2.5. Но если свет и розетки вместе то туда и туда по 2.5. Можно ли так?

еще вопрос появился. Ввод алюминий 2.5 сечения, хотел поставить на него автомат 40-50а, можно ли ставить такой автомат на такой провод? Счетчик на 60а. И в теории можно же заставить энергетиков заменить ввод на более хороший!?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
Гость

@MA©bKA 40-50А это дохрена,у тебя проводка быстрее сгорит чем выбьет этот автомат. На квартиру 25А в самый раз будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Такой автомат рассчитан на нагрузку 11кВт, а ввод на 5. Автомат лучше ставить меньше допустимой нагрузки,тоесть 25 ампер .а в целях безопасности ,если не планируется одновременная работа мощных электроприборов(утюг,нагреватель,плита,электрочайник) то ещё меньше. 

Теперь про теорию,в которой у тебя должен быть договор в котором оговорены объёмы поставляемой тебе электроэнергии.он типичный для большинства потребителей,и в нем наверное учтена алюминиевая ввод и соответствующая мощность,чтоб не появлялись умники с вопросами,- почему вы мне обязуетесь поставить больше чем можете подвести ? Но ведь мы теоретически рассуждаем,поэтому идёшь(звонишь,пишешь) в облэнерго или что там у вас с вопросом- могут ли они тебе поставлять больше электроэнергии. Они тебе говорят- не вопрос,все для людей.идите в кассу ,платите деньги будем делать вам новый проект.

Это все в теории, может подтянутся практики чё скажут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

если говорить про новую проводку то сечение по квартире лучше 2,5 на розетки и 1,5 на свет по меди,если алюминий то 2,5 свет и 4 розетки. люминий будет существенно дешевле даже с увеличенным сечением - но куча гемора с подключением розеток светильников - они все расчитаны на 1,5-2,5 а то и 0,75 квадрат. дальше соответственно розетки защищаем 16А автомат свет 10А. в идеале на комнату 2 автомата - свет, розетки. санузел 1 свет и 1 бойлер 1 все остальное. кухня 1 свет 1 холодильник 1-2 рабочая зона. если электроплита то на нее уже исходя из мошности плиты все городится. диф по большому счету на бойлер надо, на розетку для фена бритвы и на рабочую зону кухни там миксер блендер, микроволновку - сюда везде ставить дифы по 16А 30мА утечки + вводной диф на 40-50А 300мА. ввод 10 квадрат минимум а лучше 16(по меди)

 

ВВОД 2,5 квадрата люминий это 16А при новом проводе и спать спокойно - при старом проводе это 25А и думать чтоб не загорелся. опять таки если стояк с кабелем в метре от твоего щита то 2,5 и 40а потянет, а если до стояка 10-15 метров то и 10А многовато будет

Хочешь дунуть - нужно всунуть.©kindman

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
34 минуты назад, kaindivian сказал:

если говорить про новую проводку то сечение по квартире лучше 2,5 на розетки и 1,5 на свет по меди,если алюминий то 2,5 свет и 4 розетки. люминий будет существенно дешевле даже с увеличенным сечением - но куча гемора с подключением розеток светильников - они все расчитаны на 1,5-2,5 а то и 0,75 квадрат. дальше соответственно розетки защищаем 16А автомат свет 10А. в идеале на комнату 2 автомата - свет, розетки. санузел 1 свет и 1 бойлер 1 все остальное. кухня 1 свет 1 холодильник 1-2 рабочая зона. если электроплита то на нее уже исходя из мошности плиты все городится. диф по большому счету на бойлер надо, на розетку для фена бритвы и на рабочую зону кухни там миксер блендер, микроволновку - сюда везде ставить дифы по 16А 30мА утечки + вводной диф на 40-50А 300мА. ввод 10 квадрат минимум а лучше 16(по меди)

 

ВВОД 2,5 квадрата люминий это 16А при новом проводе и спать спокойно - при старом проводе это 25А и думать чтоб не загорелся. опять таки если стояк с кабелем в метре от твоего щита то 2,5 и 40а потянет, а если до стояка 10-15 метров то и 10А многовато будет

 

1 час назад, TEONANACTL сказал:

Такой автомат рассчитан на нагрузку 11кВт, а ввод на 5. Автомат лучше ставить меньше допустимой нагрузки,тоесть 25 ампер .а в целях безопасности ,если не планируется одновременная работа мощных электроприборов(утюг,нагреватель,плита,электрочайник) то ещё меньше. 

Теперь про теорию,в которой у тебя должен быть договор в котором оговорены объёмы поставляемой тебе электроэнергии.он типичный для большинства потребителей,и в нем наверное учтена алюминиевая ввод и соответствующая мощность,чтоб не появлялись умники с вопросами,- почему вы мне обязуетесь поставить больше чем можете подвести ? Но ведь мы теоретически рассуждаем,поэтому идёшь(звонишь,пишешь) в облэнерго или что там у вас с вопросом- могут ли они тебе поставлять больше электроэнергии. Они тебе говорят- не вопрос,все для людей.идите в кассу ,платите деньги будем делать вам новый проект.

Это все в теории, может подтянутся практики чё скажут.

 

1 час назад, fires сказал:

@MA©bKA 40-50А это дохрена,у тебя проводка быстрее сгорит чем выбьет этот автомат. На квартиру 25А в самый раз будет.

Спасибо бразы. Как я понял не стоит изобретать велосипед и поставить дифавтоматы на розетки, сильные приборы и тд. и обычные автоматы на свет, а с вводом разобраться непосредственно с облэнерго

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Создать...