Перейти к публикации

диммирование ламп ДНат


Рекомендованные сообщения

Приветствую всех! Такой вопрос, может кто сталкивался, а то точную инфу трудно найти. Есть эпра на 400вт и лампа днат на 400вт. Можно ли диммировать лампу днат400вт до 250вт, установив переключатель в положение 250вт  на эпра??? Если нельзя, то чем грозит это, уменьшенным сроком службы лампы? На многих ресурсах пишут что лампы днат диммируются от 100 до 15% входной мощности, а даже дри лампы до 50%, хотя говорят что металлогалогеновые вообще не диммируются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для этого эпра и нужна. 

Конечно же можно. Я диммировал с 600 до 250 в своё время. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, GG19876 сказал:

Для этого эпра и нужна. 

Конечно же можно. Я диммировал с 600 до 250 в своё время. 

Дружище, а у тебя на эпра шкала диммирования в процентах или в ватах?

Просто на одних эпра идёт 250-275-400-440 ( например Gavita DigiStar 400) или вообще 200-300-400-super lumen( на Nanolux tn 400), а на других в процентах 50-75-100-110 (Nanolux OG 400).

Или это без разницы??? ( Даже продавцы на сайте нанолюкс толком не знают).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго времени суток! Я решил проблемму с димированием днат. Дешмо способ получился и как по заводу робит. У меня 600-ка. Докупил пра вослох 250w за 250грн. + тамже лукалокс лампу за 100грн. Подключил в систему через тумблер 250vs600 только лампу меняю. Итог 350 грн. А Эпра стоит докуя еще и люди жалуются на них. Всем ДжА ! :tyanet:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11.03.2021 в 16:40, olgano сказал:

Дружище, а у тебя на эпра шкала диммирования в процентах или в ватах?

Просто на одних эпра идёт 250-275-400-440 ( например Gavita DigiStar 400) или вообще 200-300-400-super lumen( на Nanolux tn 400), а на других в процентах 50-75-100-110 (Nanolux OG 400).

Или это без разницы??? ( Даже продавцы на сайте нанолюкс толком не знают).

у меня было 250-400-600-660 

по идее = без разницы. главное что-бы в 600вт эпре торчала 600 вт лампа (в 400вт эпре соответственно 400 вт лампа)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...

Пипец. У меня по ходу эпра Gavita Digistar 400 (250-275-400-440) сгорела. Хотел диммировать лампу днат 400 до 250вт. Поставил на эпра положение 250, включил, несколько секунд разгоралась и щелчок, хлопок , внутри лампы даже кусок какой то маленький отлетел. Теперь с другой лампой днат 250 в положении 250 не запускается , мигает жёлтая лампочка на эпра, видимо сигналить ошибке. Интересно ее можно отремонтировать ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования